Beste Heren (en Dames),
Vergeef mijn technisch woordenschat, ik zal niet alles bij het correcte noemen maar probeer zo duidelijk mogelijk alles uit te leggen.
Ik heb het volgende samengesteld om op een afgelegen plek waterdruk te generen:
zonnepaneel > accu 12V-105ah > omvormer 12v-220v HQ-INV1700 > hydrofoorpomp 0,75 kW
omvormer : http://www.omvormer.nu/content/omvormers/12_volt_naar_230_volt/omvorme…
Hydrofoorpomp : http://www.wildkamp.nl/Saer-zelfaanzuigende-hydrofoor-TR5/M80-230-V_pr…
Probleem: bij het inschakelen van de pomp gaat de omvormer in zijn beveiliging, ik ga ervanuit dat dit komt dat de pomp meer dan 3000watt inschakelspanning(piek) trekt en dat kan de omvormer dus niet aan.
Nu kreeg ik een tip dat ik dit misschien kan oplossen dmv een "sofstarter". Als dit zo zou zijn heb ik twee sofstarters waarvan ik heel graag zou willen weten of die geschikt zijn.
Waarom deze twee? Omdat ik die binnen een dag binnen kan hebben en zo nog op tijd voor ik richting mijn "plekje" vertrek.
1: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/197798/SIEMENS-softstarter-3RW303RW…
of
2: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/197547/SIEMENS-softstarter-3RW303RW…
Ik ben al een hele tijd opzoek naar een antwoord/oplossing voor dit probleem, nu vond ik deze site en hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Bij voorbaat dank 
Groet Daan
Gadget_inc
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? https://ledverlichtingsoest.com/
Ieuw die HQ omvormer snel weer terug brengen.
Het is troep !
Zie ook:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/113742
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (33%)]
wacht een 750w pomp die langere tijd meer dan 3kw trekt? weet je zeker dat het daar aan ligt?
verder niet te zware softstarter kiezen, die hebben een minimale belasting op alle fases nodig voordat ze zelf in storing gaan.
voor een 0,75kw pomp heb je theoretisch ook maar een 0,75kw softstarter nodig
Een 750 Watt motor zal gelet op zijn rendement een vermogen van +/- 900 watt uit het net trekken.
Bij het starten is de startstroom 6 tot 7 keer de nominale stroom, dus heb je een ogenblikkelijk vermogen nodig van 5500 - 6000 Watt.
Dit kan je omvormer niet leveren en gaat daardoor in veiligheid.
Voordat je er de siemens soft start tussen plaatst, zou ik eerst eens proberen met een weerstand +/- 17 tot 20 ohm 50 Watt. Deze in serie met de motor zetten om de inschakelstroom te beperken. Na enkele seconden de weerstand overbruggen.
Een softstarter werkt met faze aansnijding en ik weet niet of je omvormer dat zo fijn vindt.
Voor dit probleem werkt alleen een duurdere softstarter die op drie fasen werkt. De goedkope die slechts een fase regelen zijn waardeloze prullen en nergens goed voor. De starters die twee fasen regelen zijn alleen goed om mechanische redenen.
De softstarters van Siemens uit je linkjes zijn op twee fasen geregeld. Heb je niks aan.
Die softstarters van Conrad/ siemens zijn drie fase modellen en daar heeft jou pomp niets aan, en je omvormer trekt dat helemaal niet.
Handiger was een directe 12 volt hydrofoor geweest denk ik
bv http://www.hermansmarine.nl/categories/736-hydrofoor_s/products/4003-w…
even andere link dan een gestaakte webwinkel
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (23%)]
Ik kan helaas niet zeker weten hoeveel de pomp trekt, maar door zelf uitzoeken kwam ik daarop omdat het 6-8 maal de nominale waarde kan zijn = 6 x 750 = 4500watt!!
Daarnaast is de accu nieuw en vol 14,7volt. Zover ik daarvan weet is de accu voldoende om te pomp te doen werken.
Heb deze set up getest met andere spullen zoals: slijptol, cirkelzaag etc en dat gaat prima.
Het is een gemodificeerde sinus, ook daarover las ik verschillende meningen. Maar even uitgegaan van wat ik nodig heb en kan leveren zou dit toch moeten werken? Nu het dit niet doet icm de pomp, kom ik uit op de inschakelspanning. Is dit enigszins logisch?
Ik ben bereid om de gok te nemen dat het daaraan ligt en wil daar dus een softstarter voor aanschaffen. Ik begrijp dat ik in ieder geval niet die zware versie moet nemen. Is deze lichtere wel een optie? http://www.conrad.nl/ce/nl/product/197798/SIEMENS-softstarter-3RW303RW…
Wederom dank.
ik heb zo'n 3rw40 gebruikt om een 12,5kW motor op 3x32A automaten te laten starten.
(ventilator, nagenoeg vrije aanloop, dus een heel ander karakter dan een pomp)
werkte perfect, dus die dingen zijn echt wel geschikt om stromen te beperken
verder toch maar eens in de handleiding van je omvormer kijken
ik geloof niet dat dat ding bij het minste boven 3kw uitschakeld, daar moet toch ook iets van een karakterestiek inzitten
de handdleiding zegt dat ie maximaal 3000watt piek kan hebben.
Maar is dit een vreemde set up? Zou toch logischerwijs moeten werken?
dank.
Probleem van een omvormer van 12 volt naar 230 is dat de accu en leidingen meestal een probleem worden.
Als een omvormer korte tijd 5000 watt moet leveren dient de accu eventjes 416 A te leveren. Dan speelt een 12 volt aansluitleiding 2,5 mm2 van een meter of 5 al een grote rol.
Tevens staan de eerder genoemde omvormer niet goed bekend om deze piek ook te kunnen leveren.
Nog even in mijn boekje gekeken , een standaard 1 fase motor 0,75Kw neemt ca 1,15 op uit het net, Cosphi 0,77 In = 7,1 A Condensator 23 uF
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (16%)]
is het nog een optie om er een extra accu bij te zetten?
dit is mij ook verteld om het aH op te voeren.
Kabels zijn dikke, en kort (<1.5 meter)
HQ...
maar ja ik zit er nu mee, en zal het ermee moeten doen ben ik bang.
Op Farnell.com hadden ze ook een softstarter die geschikt zou zijn, en via de technische chat waren ze RESOLUUT dat die het probleem zou verhelpen. Ik had het op dezelfde manier uitgelegd als hier. Echter was de levertijd 12 dagen en dan ben ik al vertrokken. Zodoende ging ik verder zoeken en kwam bij conrad.
Ik heb geloof ik een bizar abracadabra ding!!!
nee dat ligt niet op voorraad
niemand koopt Siemens bij farnell
dan eerder via een locale groothandel, TU oid als het direct op te halen is, of bij Siemens direct natuurlijk
[Bericht gewijzigd door DK op (13%)]
Die nieuwe softstarter van siemens detecteren of alle 3 fasen aanwezig zijn voor hij start. Aangezien jij maar 1 fase hebt zal dit niet werken.
De beste test is al eerder genoemd met een aanloopweerstand tussen de 10 en 50 ohm. Ik zie het toch donker in als de pomp weer in moet schakelen bij een lage druk in de het drukvat.
Deze werd mij als eerste geadviseerd en hierover was Farnell zeker dat
deze het zou oplossen.
Ik zie nu het verschil in fase( denk ik)..
http://nl.farnell.com/dold-soehne/il-9017-ac-230v-1-5kw/softstarter/dp…
Heren ik ben zowieso al erg dankbaar voor de vele reacties en meedenken, ookal weet ik nog niet wat nu de beste "move" is.
De optie met een weerstand gaat mij boven mijn kunnen, vergeef me ik heb geen idee hoe en/of wat ik dat voor elkaar moet krijgen.
[Bericht gewijzigd door Daan73 op (16%)]
Op 13 juli 2013 18:55:22 schreef Peter112:
Die nieuwe softstarter van siemens detecteren of alle 3 fasen aanwezig zijn voor hij start....
ai, een enkelfase pompje. Daar had ik even niet op gelet. Ik ken alleen hydrofoors met gewone pompen.
Op 13 juli 2013 19:06:45 schreef GJ_:
[...]ai, een enkelfase pompje. Daar had ik even niet op gelet.
Ik ook niet maar dat maakt niet uit
die zijn er ook gewoon voor enkelfasige motors
bijvoorbeeld
3RW30 26-1AA12
[Bericht gewijzigd door DK op (56%)]
Dan zou deze toch ook goed moeten zijn zoals farnell adviseerde?
http://nl.farnell.com/dold-soehne/il-9017-ac-230v-1-5kw/softstarter/dp…
ja vooral met een nog lege tank, als die pomp nog druk op moet bouwen, moet het mogelijk zijn om die ballast onder de 1700w te houden
zo niet die bouwer van die omvormer aanklagen
staat niet voor niks in de handleiding dat dat kan
Bedankt! Ik ga gewoon die van Farnell bestellen en dan zal de praktijk het moeten uitwijzen.
Ik zal het nog laten weten als het werkt of niet, aldoende leert men! 
Groet Daan
Op 13 juli 2013 18:31:07 schreef DK:
ik heb zo'n 3rw40 gebruikt om een 12,5kW motor op 3x32A automaten te laten starten...
Ik zat hier met een dergelijk probleem met een klant die zulke ventilatoren op een 3x25A groep had zitten. En daar had ik echt een driefasen softstarter nodig. Ik had per ongeluk een tweefasen besteld en dat ging dus niet.
Zo'n enkelfase is natuurlijk ook handig voor slijptollen en zo, die zal ik ook eens bestellen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
haha snap ik
wij hadden ook een poging of 5 nodig om 3x32 er uberhaupt ingeschakeld te laten, laat staan mooi te laten starten
dunne lijn tussen, motor toert niet op en motor trekt teveel stroom
dat gaat op 3x25 niet werken nee
[Bericht gewijzigd door DK op (18%)]
jerome
Golden Member
Moet haalbaar zijn met een paar ntc weerstanden.Bij veel omvormers worden deze weerstanden(schijfvorm) gebruikt om de aanzetstroom naar de buffercondensatoren binnen de perken te houden. Eventueel de pomp beveiligen door een schakeling(timer) die ervoor moet zorgen dat de pomp niet direct opnieuw kan aanslaan nadat deze afslaat. Mss was het wel beter geweest om voor een 24V primair systeem te kiezen met 2 accu's.
Toch denk ik dat het feest niet lang zal duren, tenzei de zonnepanelen voldoende power leveren.
Accu is 12V 105AH ~ 1260 Watt als accu volledig geladen en in top conditie.
Motor In 7.1 * 230 = 1633 VA
Effienctie omvormer 90% = 1815 Watt 12 volt zijde > ~ 151 A
deze hoge stroom geeft flink capaciteitsverlies in de accu.
Bij benadering (zonder accutype) 10 minuten ?
Zonder softstarter zou je eens kunnen proberen met 2 haspels van 50 meter in serie met de pompmotor, dit geeft al een flinke demping in je 230 V netwerkje
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (17%)]
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
wil zo'n pomp wel op een omvormer met een blokgolf uitgang? dat zal sowiso problemen geven als de pomp vermogen moet gaan leveren..