Op maandag 20 juli 2026 10:00:06 schreef rew:
Volgens mij MOGEN ze zeggen dat het voorlopig niet lukt, maar dat moet niet. Volgens mij is het regio utrecht waar ze voorlopig van dat recht gebruik gaan maken, maar in de rest van het land nog niet.

Dat neemt niet weg dat de meterkast kan voorbereiden op 3 fase en dan mogelijk zult moeten schipperen totdat het eindelijk omgezet kan worden.

In heel veel plaatsen ga je de wachtlijst al op.
Dat is niet meer alleen de regio Utrecht.

Ik heb beging dit jaar de aanvraag naar 3 fasen gedaan en dan zeggen ze eerst zoveel maanden gaat dat duren en dan na een week kon ik al een datum prikken. IN ca 1 maand had ik dus al een 3 fasen aansluiting. Dus ik zou zeker de aanvraag zo snel mogelijk doen en het hangt van heel veel factoren af hoe snel dat kan. Dat ze bv in Utrecht een aansluit stop hebben zeg helemaal niets de netbeheerder kijkt zelf naar de trafo's als er op jouw trafo toevallig ruimte is dan kan dat ook snel geregeld zijn.

Maar de harde eis is wel er moet een 4 polige schakelaar zijn, zit die er niet als de monteur komt dat gaat het niet door. En de rest van de verdeling dat is voor je zelf daar kijken ze niet eens naar.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (23%)]

4 polige schaklelaar zetten, foto sturen want dan gaat het een stuk sneller. zeker als je al 3F hebt, alleen 2 zekeringen 2 stukjes draad en meter wisselen. bij graven lopen de maanden al snel op, leg je zelf een mantelbuis ( met getrokken bocht ) naar buiten, liefst tot de gemeentestoep dan gaat het een stuk sneller. als je ze snel wil zien, meld maar eens aan om van zeg 3x63A naar 3x35A te gaan dan komen ze vlot dezelfde week nog.

[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]

Bedankt voor alle (meedenk)antwoorden.

Ik heb eind mei de aanvraag ingediend en medio augustus wordt de verzwaring uitgevoerd.
In de bijlage 3 foto's van de huidige situatie.

Volgens de monteur komt er een opzetstuk bovenop de huidige groepenkast en wordt alles opnieuw (gegroepeerd) aangesloten.

[Bericht gewijzigd door Lampie190 op (22%)]

Wat je nu hebt is in ieder geval geen 4 polige schakelaar.

Op maandag 20 juli 2026 20:14:30 schreef Lampie190:
Ik heb eind mei de aanvraag ingediend en medio augustus wordt de verzwaring uitgevoerd.

Dat is snel. Bij Liander in het noorden duurt het meestal 1 tot anderhalf jaar, soms zelfs nog langer.

Op maandag 20 juli 2026 20:27:10 schreef benleentje:
Wat je nu hebt is in ieder geval geen 4 polige schakelaar.

Die wordt dus zsm geplaatst!

Mijn vraag is eigenlijk ook of de beide pv's zo kunnen blijeven zitten? 1 op eigen groep en de 2e op wasmachine groep? En kunnen ze allebei op 1 fase worden gezet? Of moet de 1 op de 1e en den ander op de 2e of 3e Fase?

Die 2 SE omvormers kun je lekker laten zitten.
En dat verdeeldoosje op zolder is blijkbaar ook aanwezig.

Maar je moet wel de groepen gaan verdelen over de 3 fase-aansluitingen.
Dat is altijd wel even puzzelen. En dat valt onder 'alles opnieuw aansluiten', en blijft beperkt tot de bedrading in de meterkast.

Op maandag 20 juli 2026 22:12:33 schreef Lampie190:
Mijn vraag is eigenlijk ook of de beide pv's zo kunnen blijeven zitten? 1 op eigen groep en de 2e op wasmachine groep? En kunnen ze allebei op 1 fase worden gezet? Of moet de 1 op de 1e en den ander op de 2e of 3e Fase?

Dat maakt totaal niets uit. de kWh meter kijkt toch naar het totaal van alle 3 de fasen.

Maar achteraf als je al 3 fasen hebt kan je wel eens kijken op welke fase de laagste en hoogste spanningen zijn en dan kan je beter het PV naar een fase verhuizen waar de spanning het laagst is. Maar dat is meer interessant als het nu al regelmatig heel hoog is want als de spanning op 253 mag de PV niet meer terug leveren.

Als je eenmaal 3 fasen hebt boeit het verder niemand als je nog steeds alles op 1 fase gebruikt dat mag je zelf weten. Wel een ding om rekening mee te houden is dat je op 3 fasen maar 3x 25A dat is ongeveer 5700W dus als er nu veel op 1 fase hebt zitten dan zou ik wel de grote verbruikers beter over de fasen verdelen. Maar dat is niet omdat het moet van de netbeheerder want die komt de zekeringen wel vervangen maar wel handig om de verdeling op 3 fasen af te stellen.

Ik verwacht dat TS nu 1x35 heeft, zodra er 3x25 komt is verdelen om die reden wel nodig omdat 1x25 te weinig zal zijn.
Ik zou de EAV lader inn ieder geval op een fase etten waar niet te veel andere grotere verbruikers op zitten zoals de wasmachine ( droger, vaatwasser?)
Verder eens met Benleentje.

de EV lader is al een 25A groep, ik zou die aanpassen met een koppeling met de p1 poort van de meter zodat je niet die fase overbelast. ik neem aan dat er ook inductie koken nog bij komt.

er word vaak vergeten dat er zoveel in huis al zit. pas bij een klant dat de hoofdzekeringen in de nacht weleens erdoor gingen. overdag kwam er op elke fase 10A van de PV nog bij, had je dus 3x35A feitelijk. in de nacht 4 airco's die draaien, EV met 8 kW aan t laden was en wat er niet nog meer aanstond. echt verdelen gaat vaak niet, zeker met 3F gebruikers niet. anders gaan gebruiken, timer op de EV inschakelen.

een zware EV lader zal wel 3F zijn.
ofwel schakel je 1F door naar de auto en zal die 6-30A (1.5-7kW) laden
ofwel schakel je 3F door. een 11KW lader is dan 3F 16A.

mijn lader thuis is max 16A op 230V of 3,6KW.
als die daadwerkelijk 6-7KW is, zal die niet op een 25A fase kunnen blijven. ofwel de lader begrenzen op 20A (5KW) ofwel een 3F lader aanschaffen (of er zou 3F 35A moeten komen).
als die 5KW is (20A dus), kan het net, maar dan moet je die op 1 fase houden zonder andere verbruikers:
ALS TS veel overdag kan laden, zou ik de auto en zonnepanelen samen houden.
als die veel op andere momenten laad, zou ik de EV UNIEK op een eigen fase houden en het huis verdelen over de andere 2fases

Op maandag 20 juli 2026 22:12:33 schreef Lampie190:
Mijn vraag is eigenlijk ook of de beide pv's zo kunnen blijeven zitten? 1 op eigen groep en de 2e op wasmachine groep? En kunnen ze allebei op 1 fase worden gezet? Of moet de 1 op de 1e en den ander op de 2e of 3e Fase?

De vraag is eigenlijk: hoeveel Wp aan zonnepanelen en omvormer heb je? Het antwoord hierop is nodig om een zinnig antwoord te kunnen geven op je vraag.

Wederom als je als vraagsteller niet alle informatie geeft moet het antwoord weer "Als minder dan xxx dan zus", als meer dan xxx dan zo!".

Ik zou zeggen: Als ze samen meer dan ongeveer 4.5kW kunnen leveren is het verstandig om ze op verschillende fases te zetten. Misschien mag die grens wel 5.5kW zijn.

Voor de veiligheid van je huis moet je niet in argumenten trappen van: Maar dat gebeurt bijna nooit dat ze zoveel opleveren.

Gewoon ieder een eigen automaat geven op verschillende fases.
Dat is de meest simpele oplossing en het blijft overzichtelijk.
En bij een calamiteit kan de PV zo worden afgeschakeld.
Die C automaten horen ook niet in dat kastje boven, dat hoort B te zijn, het zijn geen zware machines die er op aangesloten zijn.

ik versta uit zijn verhaal dat die 2x 2200W heeft als omvormer. 4,4kW dus.
dat geeft al 20A ongeveer op 1 fase.
zijn wasmachine zit op diezelfde groep.

vroeger met 35A monofase boeit het weinig, stroom genoeg.
als die nu naar 3x 25A gaat is dat een ander verhaal.
de zonnepanelen moge samen blijven, dat is geen probleem. wasmachine mag er zeker bij blijven, die verbruikt zonnestroom als je overdag wast, dus die 20A wordt minder dan.

die laadpaal is wel een issue. ik ga er vanuit dat ze een 25A groep hebben genomen omdat de paal tot 20A ofzo kan doen??? dat is dan al 4.6kW (misschien een 5KW laadpaal die 22A doet???). een 3,6kW zou ik niet denken want dan zouden ze een 20A zekering gebruiken.

je moet geen microgolf, koffiezet, of andere verbruiker op die fase zetten om de zekering eruit te trekken. dus als die echt 5kW is, moet die quasi alleen op 1 fase gaan zitten. want anders kan dat apparaat niet werken als de auto zit op te laden.

dan kan je de verbruikers van de rest van het huis op de andere 2 fase verdelen. ideaal zet je overdag gebruikers op de fase van de zonnepanelen (bv boiler ofzo die overdag altijd verbruikt).

als de auto veel overdag laad, kan je die op dezelfde fase zetten als de zonnepanelen, maar dan mag de wasmachine niet samen staan met de auto (tenzij er zonnestroom is, winter misschien wel probleem dan)

met monofase maakte het niks uit als de panelen 4,4KW opwekken en de auto met 5KW oplaad.
met een 3F net kan dat wel problemen geven, je kan dan op fase 1 al 4,4KW injecteren en op fase 2 zit je dan 5KW te belasten. als de buur hetzelfde doet op dezelfde fases, ga je problemen krijgen.

meet overdag al eens welke fase het MINSTE spanning heeft op een zonnige dag, en daar zet je jouw panelen op.
de HOOGSTE spanning, daar zet je jouw verbruikers op

Houd er wel rekening mee dat de nul hee erg scheef kan gaan, 4,5 kw op de ene fase uit en 5 kw in op de andere betekent dat er snel dik 40 ampere door de 0 kan gaan...
De 4 polige hoofdschakelaar zou ik een 63 ampere voor nemen en de kast met 10mm2 bedraden.

Op woensdag 22 juli 2026 13:23:18 schreef revado:
Houd er wel rekening mee dat de nul hee erg scheef kan gaan, 4,5 kw op de ene fase uit en 5 kw in op de andere betekent dat er snel dik 40 ampere door de 0 kan gaan...
De 4 polige hoofdschakelaar zou ik een 63 ampere voor nemen en de kast met 10mm2 bedraden.

Dit probleem kun je voorkomen door de auto en de EV op dezelfde fase te zetten. Dan heffen ze elkaar op als ze beide op max draaien.

Eens , voor de EV wel.
Maar met een aantal andere flinke gebruikers bij elkaar ( wasmachine, boiler, droger) op de andere fases KAN het nog flink oplopen.
En die andere gebruikers kunnen niet op de fase van de EV, dat gaat mis als er geen zon is.
Eigenlijk zou de PV en de EV lader allemaal netjes 3 fase moeten zijn om het goed te kunnen verdelen.

Op woensdag 22 juli 2026 13:29:01 schreef deKees:
[...]

Dit probleem kun je voorkomen door de auto en de EV op dezelfde fase te zetten. Dan heffen ze elkaar op als ze beide op max draaien.

ja, maar stel dat TS altijd overdag weg is met de auto, en snachts laad.
en ook savonds zijn wasmachine aanzet. dan heb je 2KW van de wasmachine tijdens het warmen en 5KW auto, is 30A op die ene fase en POEF.

of stel nu dat je met de zonnepanelen samen er net komt, je verbruikers staan aan en ineens een wolk over de zon, zonnepanelen vallen naar nul, EV en machine staat aan, fase overbelast en POEF uit

we zitten hier met een situatie dat je echt wel moet nadenken wat je wanneer aanzet en hoe je alles verdeelt.
3x25A is eigenlijk een beetje krap als je met een EV zit.
mijn vorige woning had 3x100A, ons appartement aan zee 3x50A, en mijn huis nu 3x63A. en dan moet je echt naar niks kijken

dan heb je 2KW van de wasmachine tijdens het warmen en 5KW auto, is 30A op die ene fase en POEF.

Boven de ca 3kW gaat apparatuur meestal al naar 3 fase toe dus een 5kW op een 1 fasegroep moet je gewoon niet doen en zeker niet met 3x 25A.

Dus dat scenario van 30A op een fase is goed te voorkomen.

Allereerst allemaal bedankt voor jullie reacties.

Zoals ik al wist loop ik al vast bij de antwoorden die jullie gaven op mijn (onduidelijke) vraagstelling.

Ik heb jullie (onwetend) geen goede/juiste informatie gegeven:
De laadpaal is een Easy Wallbox FCA.
Deze is 2 polig aangesloten, maar dat blijkt maar niet zo te te zijn, er gaat (maar max.) 2,2 kW naar de auto tijdens het laden, dat is via de app te volgen.
Normaal gesproken zou er dus max. 4,7 kW naar de auto (kunnen) gaan d.m.v. stroomsensor (CT)
Helaas was het onduidelijk waar de klem moest komen, gezien de aansluitingen m.n. die samen met de wasmachinegroep zit.
Voor mij is het niet belangrijk dat auto snel geladen wordt, ik laad deze altijd in de middag op als PV1 (wasmachinegroep) op zonnige dagen 1,8 kW levert. de laadt dan ong. 5 max. 6 kW.
Dus met 2,5 uur is de accu vol. Voor mij prima.
Maar nu het van 1 fase naar een 3 fase gaat, wil ik dat alles goed en veilig werkt!
Ik heb wat afbeeldingen van mogelijke aansluitschema's van de Wllbox bijgesloten.

Op woensdag 22 juli 2026 15:46:04 schreef benleentje:
[...]
Boven de ca 3kW gaat apparatuur meestal al naar 3 fase toe dus een 5kW op een 1 fasegroep moet je gewoon niet doen en zeker niet met 3x 25A.

Dus dat scenario van 30A op een fase is goed te voorkomen.

een laadpaal gaat tot 7,4KW monofase en pas erboven zit je op 3fase (11KW enzo).
TS zijn laadpaal is ook afgezekerd met een C25. dat ga je niet doen als het maar gewoon een 16A ladertje is. ik vermoed daarom dat het een 20A laadpaal is

dat type laadpaal gaat dus tot 32A max

je zit daar ook VAST aan de fabrikant hé.
een EV laadt met minimum 6A.
op 3fase heb je dan MINSTENS al 4KW, trager kan je niet laden. wil je wel trager laden vanaf 1,5kW dan, dan moet je monofase blijven. ik heb ook enkel een monofase lader thuis en daar kan ik dan schoon de zonnestroom volledig mee gebruiken (8A-10A-13A-16A op 230V). met een 3fase zou ik dus amper kunnen opladen want 4KW overschot heb ik niet.

monofase begint je lader dus met 1,5kW en dat kan oplopen tot 11kW (30A per fase)
3fase lader begint met 4kW en kan oplopen tot 21kW (30A per fase)

Op woensdag 22 juli 2026 11:02:18 schreef fcapri:
ik versta uit zijn verhaal dat die 2x 2200W heeft als omvormer. 4,4kW dus.
dat geeft al 20A ongeveer op 1 fase.
zijn wasmachine zit op diezelfde groep.

Pleur nu gewoon de wasmachine groep op een andere fase. Dat is iets wat in de meterkast bij de "upgrade" geregeld kan worden.

Een suggestie als: "zet nou gewoon iedere omvormer op z'n eigen groep" is niet zo nuttig. Datgene wat TS (gok ik) zo veel mogelijk wil voorkomen is dat ie z'n huis uit mekaar moet halen en weer opnieuw moet afwerken.

De enige optie waarom de wasmachine en omvormer nu op dezelfde groep zitten is om te voorkomen dat er nieuwe groepen naar die zolder gebracht moesten worden.

Met 2200W is er 10A extra aanwezig dan de 16A die de stop doorlaat. Een "overbelasting" kan dus tussen de 16 en de 26 A trekken zonder dat de automaat ingrijpt. Als er "algemeen gebruik" stopcontacten op zo'n groep zitten dan kan je je nog een scenario voorstellen dat zoiets misgaat. Nu met "alleen de wasmachine" krijg je alleen dat in de zomer overdag wassen 10A aan zonnestroom niet eens (heen en terug) naar de meterkast hoeft.

Zet je de twee omvormers op dezelfde fase, dan krijg je in de zomer dat uren lang, als je op die fase niet veel gebruikt, de hoofdzekering 20A staat te pompen. Dat is precies op de grens van de "max 80% van de nominale waarde" die aangeraden wordt. (voorlangdurige situaties).

Zorg je voor twee verschillende fases, dan heb je 2x meer kans dat er dingen in het huis op een "levert terug" fase binnenshuis gesaldeerd worden. En met 10A (teruglevering) of minder (via 5A terug, 0A terug, 5A afgenomen tot aan 25A afgenomen) zit je helemaal prima. (in ieder geval niet slechter dan iemand die geen zonnepanelen heeft).

Wat ik heb gelezen een uit de foto;s haal is dat er al 2 kabels naar zolder lopen.
Een direct naar een PV omvormer, de andere naar het onderverdelertje met 2 xC automaten.
In de groepenkast zitten voor beide PV groepen B16 automaten en geen 25 ampere..
Het nut van 2 x C aardlekautomaten achter een B16 automaat ontgaat mij helemaal.
Aangezien er blijkbaar al een extra kabel naar zolder getrokken is verwacht ik dat een extra niet echt een probleem gaat zijn.
Daarom mijn advies de 2 PV en de wasmachine ieder een eigen groep te geven.
Dan de EV op fase 1, de 2 PV's op fase 2 resp 3, dan verdeel je het mooi.
Maar het is aan TS om dat te beslissen.