Hoi Sine,
Bedankt voor alle info.
Nog even mijn overwegingen mbt de Elektuur Precisievoeding (1980):
Deze was designed voor 25V 2A max.
1)
Ik had de specs destijds veranderd tot Max 20V DC, max 2.5 A.
(2 extra MJ 3001 Darlingtons; schakelbare stroomlimieten van resp 1, 2 en 2.5 A max.
De trafo had het met 2.5 A dan zwaar (brommen).
2)
Ik vond het zonde om de tweede (niet gebruikte) secondaire wikkeling (van de P267 niet te gebruiken.
Vandaar de vraag, hoe ik deze tweede wikkeling kon bijvoegen..
Parallelschakeling d.m.v. 2 brugcellen is een mooie oplossing.
3)
De specs van de Amroh P267 trafo waren geldig voor de netspanning (anno laat zeventiger jaren) van 220V~.
Met de huidige nominale netspanning van 230V ~ wordt de spec 21V~ dan al al 22,0V
Met de hoge netspanning van 245V~ (in de zomer: zonnepanelen) in ons wijkje wordt de 21V Tap dan 23.9 V.
Het leek mij dus beter de 21V ~ tap te gebruiken ipv de 24V ~tap.
4)
NB
Elektuur specificeerde; destijds Max. 26V eff voor de trafo;
Voor hun 25V DC , 2A ontwerp..
NB 2
De referentiespanning van dit Elektuur ontwerp (National LH0075) IC, zijn verbluffend nauwkeurig.