Nefit turbo Regelthermostaat combi 21/32 78045

Vandaag viel mijn Nefit Turbo in storing, nummer 4,
Dat is een vergrendelende storing. eerder was me al opgevallen dat de radiatoren behoorlijk heet werden, Ik vermoed dat de regelthermostaat defect is en de kachel het water verwarmt totdat de maixmaal thermostaat ingrijpt.
Ik heb tijdens bedrijf de watertemperatuur gemeten en die benadert 85 graden. Dat lijkt me aan de hoge kant. Bij welke temperatuur hoort de regelthermostaat te schakelen?
Het nummer van de thermostaat bij Nefit is 78045.
Vermoedelijk staat het op de schakelaar (vast ingesteld), maar uitwisselen is best een werkje. Ik wil dus eerst de thermostaat zien te bemachtigen.

Ik denk eerder aan de kamerthermostaat die iets niet goed doet waardoor de ketel door blijft gaan.
De meeste modernere communiceren met opentherm.

Volgens Google is de oorzaak te weinig watercirculatie of lucht in het systeem. Daardoor stijgt de aanvoertemperatuur te hoog en krijg je deze fout. Bij warmtevraag gaat de ketel normaal tot de ingestelde aanvoertemperatuur (meestal max 85° C of lager) regelen, maar nooit in storing vallen. Alleen indien de aanvoertemperatuur nog hoger gaat, krijg je de storing 4. Oorzaak kan ook een defecte pomp zijn.

Op maandag 9 februari 2026 18:44:40 schreef RP6conrad:
Volgens Google is de oorzaak te weinig watercirculatie of lucht in het systeem. Daardoor stijgt de aanvoertemperatuur te hoog en krijg je deze fout. Bij warmtevraag gaat de ketel normaal tot de ingestelde aanvoertemperatuur (meestal max 85° C of lager) regelen, maar nooit in storing vallen. Alleen indien de aanvoertemperatuur nog hoger gaat, krijg je de storing 4. Oorzaak kan ook een defecte pomp zijn.

Toen ik de temperatuur aan het meten was op de plaats waar de thermostaten meten , ging de kamerthermostaat uit omdat de gevraagde temperatuur daar bereikt was,, Ik kon dus alleen meten dat het water op de meetplaats 85 graden was.
In het geval dat de cv het huis 'smorgens moet opwarmen zal de cv langer branden en kan de temperatuur van het water wel hoger oplopen als de regelthermostaat weigert. Op zeker moment zal de max thermostaat bij 104 graden de cv afschakelen en de fout code 4. geven.
Vandaar mijn vraag bij welke watertemperatuur moet schakelen.( Die is door de fabrikant ingesteld en normaal niet bereikbaar, net als de max, thermostaat.

Deze ketel moduleert nog niet gaat dus op vol vermogen door als de thermostaat 78045 niet goed meet, en warmtevraag blijft houden. Het capillair waar de sonde inzit willen ook nog wel een afbreken.
Misschien de ketel vervangen door een modulerend type scheelt een vermogen aan gas. Ketel is 26 jaar of nog ouder. Zou er zelf niet meer in investeren.

maar uitwisselen is best een werkje.

En volgens de letter van de nieuwe gasketelwet waarschijnlijk zelfs ook nog 'VERBOTEN!'....

Op maandag 9 februari 2026 19:12:52 schreef vicom:
Deze ketel moduleert nog niet gaat dus op vol vermogen door als de thermostaat 78045 niet goed meet, en warmtevraag blijft houden. Het capillair waar de sonde inzit willen ook nog wel een afbreken.
Misschien de ketel vervangen door een modulerend type scheelt een vermogen aan gas. Ketel is 26 jaar of nog ouder. Zou er zelf niet meer in investeren.

Daarom vroeg ik naar de temperatuur waarbij de thermostaat moet schakelen.
De kosten van het ding zijn het niet, maar ik wil even vaststellen of de thermo bij de juiste temp schakelt.

Het zou best kunnen dat ik er nog 1 heb liggen, ik heb nog een complete nefit regeling namelijk.
Ik dacht van een 32, maar weet het niet zeker.

Heb je een foto van dat ding?

De verdachte thermostaat zit nog in de cv ketel.
Hij zit op een lastige plaats gemonteerd op een soort draaideursysteenm waarbij telkens de kabelboom meedraait en ook de dunne capillaire buisjes. Die kunnen breken.
Ik wil de zaak pas open maken als ik de juiste thermostaat heb.
Ik heb een foto gemaakt van een maximaal thermostaat, die er precies eender uit ziet en ook uit een Nefit komt. Alleen staat op de behuizing de schakeltemperatuur vermeld van 104,5 graden C fix. Deze thermostaat heeft wel een instelschroef, maar die is afgelakt op de juiste temperatuur. IK denk dat dat ook bij de regelthermostaat zo is
De plastic behuizing meet ongeveer 38x40mm en een dikte van 23mm.
De thermostaten zitten een een plastic kastje waarin uitsparingen waar de behuizing van de thermostaten precies in past.
Vermoedelijk ligt de schakeltemperatuur op 60 of 70 graden. Mogelijk staat dat op de behuizing van de thermostaat.
Een foto gaat hierbij.

Ik zal eens kijken wat ik heb liggen en wat daar op staat.

Stoken met een ketel temperatuur van 85 Graden is pre historisch!! Mijne inziens is antwoordvan Vicom de juiste: vervang de ketel, nu kan het nog en onderdelen zijn er haast niet meer of veel te duur.. zal je op de gasrekening geen spijt van krijgen en heb je snel terugverdiend

Deze branderautomaat (UBA) heb ik nog compleet liggen met vanalles eraan vast, (waaronder 2-bulbs):

Geen idee of die van jouw hetzelfde is.

Mocht het zo zijn kijk ik wel meer gedetailleerd naar de onderdelen, zou dat goed zijn is het om even de ellende te overbruggen misschien. Mag je zo van me hebben, ligt hier al 20+ jaar te verstoffen.

Maar ik ben het wel eens dat die aan vervanging toe is.

Op dinsdag 10 februari 2026 18:24:28 schreef smd:
Stoken met een ketel temperatuur van 85 Graden is pre historisch!! Mijne inziens is antwoord van Vicom de juiste: vervang de ketel, nu kan het nog en onderdelen zijn er haast niet meer of veel te duur.. zal je op de gasrekening geen spijt van krijgen en heb je snel terugverdiend

Die 85 graden is beslist een foutconditie en daarom heb ik ook onderzoek gedaan aan de verwarming.
Ik denk dat de bedrijfstemperatuur rond de 60 á 70 graden moet liggen.
Ik heb bij Nefit gevraagd wat de juiste temperatuur moet zijn, en heb ze verteld over het vermoeden van een defecte thermostaat.
De man moest even overleggen met de helpdesk en kwam terug met de melding dat ik het probleem maar even het probleem op de email moest zetten. Ik kreeg het email adres erbij, maar heb nog steeds geen reactie gehad.
Geloof me de fout is waarschijnlijk wel gevonden, maar ik wil weten dat ik het juiste onderdeel terugplaats.
Overigens worden na een paar jaar bedrijfsduur cv ketels gewoon afgedankt als zijnde te duur om te herstellen.
Zo is in deze ketel de besturingsunit eens uitgevallen. Mij werd voorgerekend, dat die dure besturing de ketel beslist niet meer waard was.
Voor dat ik een nieuwe ketel bestelde, heb ik de besturingsunit toch maar even onderzocht. Nog al een heel grote rimpel op de voedingsspanning. Een nieuwe longlife elco en de unit hervatte direct zijn werkzaamheden en dat al weer aantal jaren.......

Op dinsdag 10 februari 2026 18:33:11 schreef henri62:
Deze branderautomaat heb ik nog compleet liggen met vanalles eraan vast, (waaronder 2-bulbs):
[bijlage]
Geen idee of die van jouw hetzelfde is.

Mocht het zo zijn kijk ik wel meer gedetailleerd naar de onderdelen, zou dat goed zijn is het om even de ellende te overbruggen misschien. Mag je zo van me hebben, ligt hier al 20+ jaar te verstoffen.

Maar ik ben het wel eens dat die aan vervanging toe is.

Dat is inderdaad dezelfde besturingsunit als in mijn ketel.
Je meld een bijlage, maar die is voor mij niet zichtbaar. Mogelijk zijn de bulbs wel wat ik zoek, ik weet niet wat bulbs zijn

Overigens is met de besturing in mijn ketel waarschijnlijk niets mis. Het is de regelthermostaat, die onder zware verdenking staat.
Bij mijn ketel zit achter de besturing een grijze plastic doos, waarin de thermostaten zijn ondergebracht. De thermostaat die ik zoek zit met twee zwarte draden aangesloten op de besturing (rechtse connector van de twee die je ziet als je de besturing van voor bekijkt.
Mogelijk is zijn de stekers losgehaald bij het demonteren van de diverse onderdelen.
De twee zwarte draden gaan naar de grijze doos waarin twee thermostaten zijn ondergebracht, Van hieruit vertrekken dan de twee capillairs, die naar de plaats lopen waar de twee sondes in buisjes gestoken zijn. De metalen buisjes zitten op de warmwaterleiding van de ketel gelast.
De capillairs lijken op dunne koperdraadjes, zoals ook te zien is op mijn foto. De capillairs zijn tamelijk kwetsbaar.
Ik hoop dat de thermostaten er nog zijn.

Wat de besturing betreft, die werkt bij mij nog goed, ik heb er dus eenmaal een elco in vervangen.
Zelf heb ik ook nog een sloop Nefit, maar de gevraagde thermostaat zit daar helaas niet meer in.

Overigens klopt de tweede wet van Henri weer eens.
De vaatwasser in huis (niet mijn vrouw!) heeft het ook begeven. De heater blijft aan.
Ik heb Siemens benaderd voor het schema, maar dat hebben ze niet. Ik vond dat wel bijzonder en vroeg hoe hun eigen monteurs dan repareerden zonder docu. "Ja die hebben ze wel, maar we mogen die niet afgeven........"
Wordt de volgende klus (klok?)

Er zit geen bijlage aan?

Met "bulbs" bedoel ik inderdaad de uiteinde van de capillairs.

Nu ik weet dat het dezelfde is, zal ik het ding even gedetailleerd bekijken.

Je hebt mazzel, want ik heb het ding al tig keer in mijn handen gehad om het spul weg te kieperen, nog net niet gedaan.

Het ding is nog helemaal compleet, met 3 thermostaten:

Ik weet niet hoever je van de regio Den Bosch woont anders kun je die misschien ophalen? (Stuur maar een PM als je het ding wilt hebben)

Degene met de paarse draden is 85 60 oC.

.

[Bericht gewijzigd door Roland11 op (100%)]

Als er ook een interne of externe boiler mee gestookt word is 85 graden heel normaal.

Op dinsdag 10 februari 2026 20:14:48 schreef henri62:
Je hebt mazzel, want ik heb het ding al tig keer in mijn handen gehad om het spul weg te kieperen, nog net niet gedaan.

Het ding is nog helemaal compleet, met 3 thermostaten:
[bijlage]
Ik weet niet hoever je van de regio Den Bosch woont anders kun je die misschien ophalen? (Stuur maar een PM als je het ding wilt hebben)

Degene met de paarse draden is 85 oC.

Henri, ik heb je een PM gestuurd.
Het gaat overde thermostaat met de zwarte draden, dat is de regelthermostaat.
Als ik een zwarte draad losmaak, stopt de ketel en dat is de bedoeling als onder normaal bedrijf de water temperatuur te hoog wordt. Deze themostaat moet dus een lagere afschakeldrempel hebben als de maximaal thermostaat. (die is bij mij 104,5 C en heeft rode bedrading)

Hoe ziet de wisselaar eruit bij die ketel?
Als de lamellen eraf zijn gerot wat niet vreemd is is je rendement ook prut.

Op woensdag 11 februari 2026 10:05:35 schreef saturnus:
Hoe ziet de wisselaar eruit bij die ketel?
Als de lamellen eraf zijn gerot wat niet vreemd is is je rendement ook prut.

De laatste keer dat ik gecontroleerd heb zag het er clean uit. Overigens heb ik nog een sloopexemplaar liggen.
Geloof me , heel veel ketels worden vervangen voor dat ze echt einde levensduur zijn. Storingen worden niet verholpen, maar de ketel wordt vervangen omdat de reparatie "erg duur " wordt.
Ik schreef al dat in de besturingseenheid van mijn ketel eens een elco stuk was. Een installateur had gegarandeerd een nieuwe ketel aanbevolen.

Op woensdag 11 februari 2026 10:20:40 schreef buzzy:
[...]Geloof me , heel veel ketels worden vervangen voor dat ze echt einde levensduur zijn. Storingen worden niet verholpen, maar de ketel wordt vervangen omdat de reparatie "erg duur " wordt.

Dat wilde de monteur bij mij ook 4,5 jaar geleden, toen maar zelf een nieuw 'gasregelblok' gekocht voor EUR 150 (een van de kleppen wilde niet meer open, spoel mat oneindig) en geplaatst, sindsdien draait hij weer. Omdat het een HR ketel is (ook al is het een van de eerste types) houd ik hem toch maar zoveel mogelijk draaiende, ook al zal een nieuwere ketel iets zuiniger zijn neem ik aan. (Alleen trompetteert hij nog steeds een beetje bij het inschakelen, maar de discussie daarover werd destijds helaas gesloten door de admin: https://www.circuitsonline.net/forum/view/166909 ).

[Bericht gewijzigd door Roland11 op (12%)]

Even ter info, de 3 thermostaten zijn:

Zwarte draden: 90 oC
Paarse draden: 60 oC
Rode draden: 105 oC

Op woensdag 11 februari 2026 10:20:40 schreef buzzy:
[...]De laatste keer dat ik gecontroleerd heb zag het er clean uit. Overigens heb ik nog een sloopexemplaar liggen.
Geloof me , heel veel ketels worden vervangen voor dat ze echt einde levensduur zijn. Storingen worden niet verholpen, maar de ketel wordt vervangen omdat de reparatie "erg duur " wordt.
Ik schreef al dat in de besturingseenheid van mijn ketel eens een elco stuk was. Een installateur had gegarandeerd een nieuwe ketel aanbevolen.

Buzzy, ik ben volledig met je eens om iets zo lang mogelijk aan de praat te houden maar moet ook niet in het extreme zijn , maar met een gasprijs van plm 1.25 Eu per kuub wil je wel. Jou ketel moduleert niet en zal een nieuwe variant zeker zuiniger zijn bij ons heeft de ketel ( AWB/ Kiddy) ook 26 jaar gedraaid en draait nog bij iemand in de schuur, maar kreeg de klacht die Roland11 kreeg, trompetteren bij lage modulatie, de buurt werd er gek van als ik een bad nam, ander gasregelblok loste wat op maar tijdelijk. Maar als je nou een moderner exemplaar die een ander na een paar jaar afdanken eens ophangt?

Kortom, ik ben net zoals jou hier draait ook alles lang, maar hiervan heb ik geen spijt, van zowel gasverbruik als electriciteit verbruik vele malen zuiniger! Dit heet verkeerde zuinigheid...

Dit T85 op het zwarte plastic/bakeliet is denk ik de maximale temperatuur daar van.