Niet zeker of dit hier de juiste plaats is, maar hier is toch maar m’n vraag.

Ik heb een solar warm water installatie geplaatst met een delta T controller die pompen aanstuurt via PWM signaal.
Één pompregeling doet het goed, de andere pomp krijg ik maar niet PWM gestuurd. Het gaat om dezelfde soort pomp.
Wel is het zo dat de “probleem” pomp op ca. 10m van m’n controller staat. Ik vermoed ergens dat hierdoor het PWM signaal niet correct tot bij de pomp geraakt.
Is er (zo ja, hoe) een oplossing voor ?

Ik mis toch wat info over de pomp zelf en wat je precies met PWM bedoelt. Heeft de pomp vast voeding met een pwm signaal? Of is het bv een 24V pwm voeding naar de pomp? Ook ben ik niet bekend met wat een delta T controller is en doet. Een link naar zo een controller is wel handig/.

Als het het eerste is gebruik je waarschijnlijk verkeerde kabel. Het 2de zou gewoon moeten werken.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (18%)]

Misschien zit er gewoon een draadje los, of is de kabel ergens onderweg beschadigd.

Rol eens een losse extra kabel uit, of draai de pompen om. Wat gebeurt er dan?

Beter is om met een oscilloscoop of zo te meten. Misschien kan iemand bij jou in de buurt dat voor je doen.

@ TS,

Is dat zo'n Wilo pomp?

Ik zou in ieder geval de controller zo dicht mogelijk bij de motor zetten.
(dat voorkomt ook onnodige storingsuitstraling.)

Op vrijdag 3 april 2026 19:24:06 schreef Arco:
Ik zou in ieder geval de controller zo dicht mogelijk bij de motor zetten.
(dat voorkomt ook onnodige storingsuitstraling.)

Dichterbij zetten lukt niet. Alles heeft zijn vaste plaats. Moest nu eenmaal de keuze maken: controller bij pomp1 zetten of controller bij pomp2 zetten. Het is pomp1 geworden.
Pomp1 bedient de Solar boiler die ernaast staat. Afstand is 1,5m
Pomp2 bedient de CV kachel die op het 2e circuit van de boiler is aangesloten. En die kachel staat nu eenmaal 10 lineaire meter verder. De pomp hiervan verplaatsen gaat absoluut niet want die moet zo dicht mogelijk bij de CV kachel staan omwille van technische reden eigen aan zo’n kachel

Op vrijdag 3 april 2026 19:22:59 schreef Lambiek:
@ TS,

Is dat zo'n Wilo pomp?

Gelijkaardig, maar van een ander merk. OEG Silvertech

Op vrijdag 3 april 2026 19:04:02 schreef Kortsluiting_Online:
Misschien zit er gewoon een draadje los, of is de kabel ergens onderweg beschadigd.

Rol eens een losse extra kabel uit, of draai de pompen om. Wat gebeurt er dan?

Beter is om met een oscilloscoop of zo te meten. Misschien kan iemand bij jou in de buurt dat voor je doen.

Draden zijn OK. Heb ze nagemeten. Pompen wisselen lukt voor het ogenblik moeilijk daar beide pompen werken voor de verwarming. Zowel de zonneboiler als de CV-kachel draaien.
PS: in Zuid-Frankrijk schijnt de zon overdag maar ‘s avonds moet de kachel nog aan…

Osciloscoop… tja… graag maar helaas…

Extra kabel trekken of pompen omdraaien hoeft niet langdurig. Alleen een testje van 5 minuten om te kijken wat er dan met de PWM sturing gebeurt is al genoeg. enige belangrijke criteria is dat er mechanisch niets kapot gaat door het "verkeerd" aansturen van de pompen.

Wissel de aansluitingen van de pompen eens op de controller, dan kan je een eventueel defect aan de controller uitsluiten en hoeven de pompen zelf niet los.
Zijn de pompen identiek?
Zijn het 230 volt pompen?
Niet iedere pomp laat zich zomaar met een PWM signaal aansturen.
En plaats wat foto's en merk en type van de pompen en controller.
Is dat bekend spul of bv een printje van de bekende chinees?
Het is wel erg gissen zo.

Op vrijdag 3 april 2026 17:43:25 schreef benleentje:
Ik mis toch wat info over de pomp zelf en wat je precies met PWM bedoelt. Heeft de pomp vast voeding met een pwm signaal? Of is het bv een 24V pwm voeding naar de pomp? Ook ben ik niet bekend met wat een delta T controller is en doet. Een link naar zo een controller is wel handig/.

Als het het eerste is gebruik je waarschijnlijk verkeerde kabel. Het 2de zou gewoon moeten werken.

CV-pomp heeft een eigen 240V voeding die vanuit de controller wordt geleverd. Wat ik kan uitlezen met een clamp meter is deze blijkbaar toch “geregeld” want het amperage verandert naarmate de pomp harder draait (de ene pomp werkt wel de andere niet)
Daarnaast is er een PWM kabel die de pomp “aanstuurt” dit is een signaal tussen 0V en ca. 3,5V. Maar mijn eenvoudige meter kan dit niet exact meten.

Delta T controller regelt een CV pomp volgens het verschil in temperatuur tussen zonnecollectoren en CV boiler
https://2-improve.com/wp-content/uploads/2016/02/SR1568-EN-20150810.pd…

De pomp die het dichtst bij de controller is doet het goed. Om te bepalen of de kabellengte de problemen veroorzaakt kan je de pomp die goed werkt tijdelijk aansluiten op de controller met een 10 meter lange kabel, maar liefst langer.
Werkt de pomp nog steeds probleemloos, dan is er iets anders aan de hand.

Op vrijdag 3 april 2026 19:55:03 schreef revado:
Wissel de aansluitingen van de pompen eens op de controller, dan kan je een eventueel defect aan de controller uitsluiten en hoeven de pompen zelf niet los.
Zijn de pompen identiek?
Zijn het 230 volt pompen?
Niet iedere pomp laat zich zomaar met een PWM signaal aansturen.
En plaats wat foto's en merk en type van de pompen en controller.
Is dat bekend spul of bv een printje van de bekende chinees?
Het is wel erg gissen zo.

https://www.oeg.net/fr/circulateur-de-chauffage-dn25-avec-entraxe-130-…
Pompen zijn idd identiek. 240v pompen met aansturingen door PWM, want zo gekocht en aangesloten. De aan/uit sturing doet het wel want zo draait het voor het ogenblik maar dat is niet de bedoeling. Bedoeling is snelheidsgeregeld systeem te maken want dat is efficiënter en maakt minder lawaai.
Controller is idd van bij Ali, maar is ook gewoon in Europa gecommercialiseerd.
Is niet gewoon printje want er zijn 11 mogelijke ingangssignalen 6 uitgangen 21 programmeerbare “systemen” op kleurenschermpje gevisualiseerd op en een vijftigtal programmeerbare parameters. Dus er zit wel wat achter…

Op vrijdag 3 april 2026 19:59:04 schreef ohm pi:
De pomp die het dichtst bij de controller is doet het goed. Om te bepalen of de kabellengte de problemen veroorzaakt kan je de pomp die goed werkt tijdelijk aansluiten op de controller met een 10 meter lange kabel, maar liefst langer.
Werkt de pomp nog steeds probleemloos, dan is er iets anders aan de hand.

Pompaansluitingen op de controller wisselen had ik ook al aan gedacht. Moet ik de controller wel effe herprogrammeren maar dat is redelijk snel gedaan.
Lange kabel op werkende pomp is ook een idee. Thx

Dan zou ik inderdaad de andere werkende pomp met een zelfde 10 meter lange kabel testen.
Afgeschermde kabel gebruikt? En de mantel maar aan een kant aan aarde anders kan dat ook gekke dingen doen.

Op vrijdag 3 april 2026 20:37:54 schreef revado:
Dan zou ik inderdaad de andere werkende pomp met een zelfde 10 meter lange kabel testen.
Afgeschermde kabel gebruikt? En de mantel maar aan een kant aan aarde anders kan dat ook gekke dingen doen.

Shielded cable gebruikt, ja hoor. Al zou dat volgens de fabrikant van de pomp (OEG) niet nodig zijn. En idd maar 1 zijde geaard.

Test zal voor morgen zijn voor de kachel aangaat want die kan niet zonder watercirculatie. Zonnecollectoren kan ik wel op hold zetten (voor de kenners, het is een leegloopsysteem, er zit dus geen water of andere fluid in als het niet aangaat, dus geen risico voor over-heaten)

Dit is een schets van een gelijkaardig systeem.
Bij mij is het wel nog iets ingewikkelder want er is nog een 2e boiler voor sanitair warm water aan toegevoegd. En een opvangvatje onder de zonnecollectoren om deze te laten leeglopen bij stilstand van de circulatie
( ja hoor, dat werkt allemaal perfect op elkaar afgesteld…)

Enkel de pomp van de CV-kachel krijg ik niet PWM gestuurd.

[Bericht gewijzigd door YannDB op (42%)]

Let op dat de pomp (of in ieder geval die uit het andere topique) zelf ook nog instellingen heeft voor de functie van de PWM ingang. Lees de manuals zorgvuldig, en zorg dat die het exacte type betreffen.

Het PWM signaal lijkt robuust en gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de pomp een optocoupler in. Daar zijn buiten de spreekwoordelijke "losse draad" geen problemen mee te verwachten.

Op vrijdag 3 april 2026 21:18:00 schreef Aart:
Let op dat de pomp (of in ieder geval die uit het andere topique) zelf ook nog instellingen heeft voor de functie van de PWM ingang. Lees de manuals zorgvuldig, en zorg dat die het exacte type betreffen.

Het PWM signaal lijkt robuust en gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de pomp een optocoupler in. Daar zijn buiten de spreekwoordelijke "losse draad" geen problemen mee te verwachten.

Oesje… dit gaat m’n petje te boven…
Mijn idee (ook uit het andere topic) was om eventueel de solar controller een 0-10V signaal te laten genereren (is ook mogelijk ipv PWM signaal, en heeft dezelfde functie) en dat dan naar de pomp te brengen. Ergens had ik gelezen dat 0-10V verder kan gestuurd worden dan PWM signalen, maar dat heb ik nergens bevestigd gekregen…
Aangezien de pomp zelf enkel PWM signalen verstaat, moet ik dan het 0-10V signaal vlak voor de pomp omzetten naar PWM signaal

Als de pomp voeding heeft vanuit 230V en daar ook al zijn aarde heeft dan is aan 2 kanten aarden echt veel beter. Het aan 1 kant aarden is een hardnekkig misverstand. Als de aarding zelf gewoon 100% in orde is moet je aan 2 kanten de signaal kabel aarden.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (39%)]

Op vrijdag 3 april 2026 21:55:33 schreef benleentje:
Als de pomp voeding heeft vanuit 230V en daar ook al zijn aarde heeft dan is aan 2 kanten aarden echt veel beter.

Er loopt een 240V voedingskabel vanuit de controller naar de pomp. Die is inderdaad geaard (via de aarding van de solarcontroller)
Daarnaast loopt een PWM kabel (shielded) van de solarcontroller naar de pomp. Nu is die enkel aan de kant van de solarcontroller geaard.

Bedoel je dat ik die shielding ook aan de kant van de pomp moet aarden ? Gewoon aan de 240V aarding koppelen?

Ja dat bedoel ik daar is die shielding toch voor die wil je met zo min mogelijk weerstand op je aarde aansluiten en dat doe je aan 2 kanten. En als dat niet werkt kan je even kijken of als je de pomp nog beter aard het dan weg is. Maar er dan wel vanuit gaan dat het daaraan ligt.

Er is wel een verschil als de afscherming zelf als aarde gebruikt zou worden wat soms wel eens gebeurt maar als er goede aarding is gebruik je de afscherming waar het voor bedoelt is en niet als aarding. Er is een algemene regel dat weerstand van de aarde tenminste 10x beter moet zijn dan weerstand van de afscherming in de kabel. Dan moet de stroom wel door de aarde lopen.

Als de afscherming als aarde gebruikt word is het vaak beter om dat maar aan 1 kant ook aan de aarde te hangen.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]

Op vrijdag 3 april 2026 21:55:33 schreef benleentje:
Als de pomp voeding heeft vanuit 230V en daar ook al zijn aarde heeft dan is aan 2 kanten aarden echt veel beter. Het aan 1 kant aarden is een hardnekkig misverstand. Als de aarding zelf gewoon 100% in orde is moet je aan 2 kanten de signaal kabel aarden.

Mantelstromen kunnen enorm rare problemen geven, denk maar aan een line of microfoonkabel.
Daar heb ik al ellende mee gemaakt.

Voor de vraag van 0-10 naar PWM heb ik in het andere topic al een tip gegeven.

Over de instelling van de pomp, ik had de duitse handleiding even gepakt, dat spreek ik makkelijk en frans niet, de pomp zou op PWM 2 moeten staan .

[Bericht gewijzigd door revado op (12%)]

JA dat laatste kan en hoor ik ook vaak. Maar als je puur de documentatie van de EMC erop naslaat zeggen ze dat een goede aarding minimaal 10x beter moet zijn dan de weerstand van de afscherming. En ik praat hier mischien ook wel makkelijk als iemand van de theorie dat geeft ik toe.

Mantelstromen kunnen enorm rare problemen geven,

En eigenlijk kan dat toch alleen maar als de stroom niet goed door de eigenlijke aarding kan lopen. Maar ik kan me ook voorstellen dat in zo een omgeving goede aarding niet eens mogelijk is.

Maar hier bij TS is maar 1 kabel en dat zou het kunnen dat je de pomp nog eens extra moet aarden om aan die 10x lagere impedantie te komen.

Over de instelling van de pomp,

JA want ik richt me nu specifiek op een mogelijk storing en dat hoeft het niet te zijn.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (19%)]

Of je moet het scheiden. Een aarde voor de 230V/400V spul. Die aardt je aan beide kanten. Daar is het (meestal) geen probleem als er mantelstromen lopen. En een aarde, eigenlijke de afscherming, voor de PWM-signalen. Die aardt je aan één kant. Je moet dan wel op letten dat de electronica aan de ongeaarde zijde alleen via de 'signaal'afscherming geaard mag worden.