Op 15 juli 2010 23:30:02 schreef nielsgent:
ik denk persoonlijk: -ongeïsoleerde aansluiting
-geen zekering
en dat over die weerstand: ik heb een grote weerstand van 1ohm 5W gebruikt na de 78S05 want er bestaat geen 78xx op 3,3V van 2A
jij gaat mij niet vertellen dat al die leds in serie staan.
bij leds heeft ELKE serie een eigen weerstand nodig dat is al 1 van je fouten leds verdelen de stroom namelijk niet zelf en aangezien geen enkele led 100% hetzelfde is zullen ze na verloop van tijd 1 voor 1 verdampen.
En zo te zien heeft Roland van Leusden idd gelijk de 2 contacten van de 230 kant van de trafo zijn beide tegen de print gekomen vandaar de 2 zwarte plekken.
nu ik de print nader bekijk en je zelf aangeef 3.3V heb je elke led parallel aangesloten dat is zoiezo geen slimme actie voor de warmte omzetting ..