Op 29 augustus 2020 11:04:17 schreef grotedikken:
Wat klopt er dan niet wat ik zeg?
Je kent blijkbaar niet eens de wet van ohm. R=33x31/33+31= 15.9 Ohm
De TS heeft een andere formule, jij past hem maar zo aan.
Maar door de bodemgesteldheid kun je die formule blijkbaar niet toepassen.
Heeft die formule wat met een bodemgesteldheid te maken?
Dat komt nergens tot uiting.
Je redenering dat 766Ohm voldoende is om de 300mA aardlek te laten reageren is dus onzin.
De TS ziet wat getallen (230V netspanning) en 300mA (verschilstroom van de aardlek) en past er de Wet van Ohm op na.
De redenering klopt 100%
Ten eerste is 230V/766 Ohm EXACT 300mA, dus je voorbeeld lijkt gewoon verzonnen.
Nee de TS doet het net andersom 230/0,3. Dat verzint hij niet.
Maar ik denk eerder dat je meting ook op niks trekt.
Wat dat betekend weet ik niet, kun je wat duidelijker zijn?
Je doet ook wat heel erg goed:
Bovendien gaat het om de spanning die op je apparaat staat als de aardlek NIET reageert.
Die moet veilig zijn. Dus bij 200mA verlies staat er 153V op je apparaat en dat is niet ok.
Dit is juist het gedeelte waar de TS geen rekening mee heeft gehouden.
Van jou is dit het eerste deel, er komt nog meer bij.