Hallo,
In een groepenkast in een winkel zit een automaat van 20A. Deze automaat schakelt na enige tijd af. Dit duurt tussen de 30 minuten en een paar uur. De automaat word ook behoorlijk warm.
Op deze groep zitten een 13 tal hogedruk gasontladings lampen die geschakeld worden door een magneetschakelaar.
Ook zitten er nog voor 3A aan armaturen tbv gevelverlichting op deze groep.
De gemeten stroom is 13A met mijn universeelmeter van Fluke.
Door mijn elektra achtergrond weet ik dat er blindstromen lopen maar dat deze door het voorschakelapparaat gecompenseerd worden. Ook kan ik ze niet meten met mijn standaard meter.
De VSA's zijn ongeveer 10 jaar oud.
De powerfactor is volgens opgave >0.95.
In = 0,75 A
Van de 150W lichtbron is de:
cos phi tussen de 0,5 en 0,7.
Ik heb deze waarde opgezocht bij de fabrikant. Deze word als het goed is dus gecompenseerd door het VSA.
Dus in totaal 13 armaturen x 0.75A = In = 9,75A
Er zit nog voor 3A aan andere verlichting op dus 13A totaal.
Mijn theorie is dat in de VSA's de compensatie defect is en dat er nu dus grote blindstromen gaan lopen.
Zonder compensatie: I schijbaar = In totaal / cos phi
I schijnbaar = 9,75A / 0,5 = 19,5A
Plus nog wat gevelverlichting = dus 19,5A + 3A= 22,5A
Dit kan de trippende automaat verklaren.
Zit ik goed met mijn beredenering of zie ik wat over het hoofd? Hoe kan ik dit het beste meten/beredeneren? 13A meten en een 20A automaat tript?
De betreffende groep hebben we ook nog doorgemeggerd en hier konden we niets vinden.